ABB510变频器电流反馈信号传输至DCS,DCS显示电流值和ABB变频器显示电流不一致,两者相差20A,DCS端排查无问题,请问ABB端应设置那些代码参数和怎样设置。



楼主最近还看过



JSdanzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 280回
  • 年度积分:61
  • 历史总积分:5219
  • 注册:2012年9月22日
发表于:2023-08-22 08:09:53
1楼

教你怎样使用ABB ACS510系列变频器的Modbus通信指令

//www.unitedbga.com/article/201606/66937.html



看看这个 大佬!


请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8551回
  • 年度积分:111
  • 历史总积分:335482
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2023-08-22 09:52:30
2楼

看看中途布线有没有干扰源(有干扰源会瞬间波动),其次你换算量程有没有正确

qazwsxedc33

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:978
  • 历史总积分:979
  • 注册:2010年12月13日
发表于:2023-08-22 10:33:42
3楼

量程换算怎么换算

121111115

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 378回
  • 年度积分:645
  • 历史总积分:22017
  • 注册:2016年1月20日
发表于:2023-08-22 11:05:11
4楼

你用的是4-20MA的信号吧,变频器模拟量输出比率默认是%0-100%,你需要调成20%-100%

qazwsxedc33

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:978
  • 历史总积分:979
  • 注册:2010年12月13日
发表于:2023-08-22 13:03:08
5楼

请问是哪一个代码

ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:234帖 | 12447回
  • 年度积分:4001
  • 历史总积分:30833
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2023-08-22 16:55:27
6楼

模拟量的还是通讯读取的  

gk15069579791

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:291
  • 历史总积分:697
  • 注册:2013年5月09日
发表于:2023-08-23 11:05:58
7楼

量程不对应吧,两边量程没问题的话,可以考虑增加信号隔离器

LIQUANMIN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 74回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:65
  • 注册:2009年10月17日
发表于:2023-10-10 17:07:59
8楼

模拟量进DCS线路是否有损耗,测量后在确定问题在哪里,先看变频器电流输出端,在看DCS那边电流值是否与变频器输出端一致

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:137帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3515帖 | 22361回
  • 年度积分:3262
  • 历史总积分:146993
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2023-10-12 11:28:37
9楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。

4、2023加油!!




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师