qazwsxedc33
ABB510变频器电流反馈信号传输至DCS,DCS显示电流值和ABB变频器显示电流不一致,两者相差20A,DCS端排查无问题,请问ABB端应设置那些代码参数和怎样设置。
楼主最近还看过
JSdanzi
//www.unitedbga.com/article/201606/66937.html
看看这个 大佬!
请叫我王老湿
看看中途布线有没有干扰源(有干扰源会瞬间波动),其次你换算量程有没有正确
量程换算怎么换算
121111115
你用的是4-20MA的信号吧,变频器模拟量输出比率默认是%0-100%,你需要调成20%-100%
请问是哪一个代码
ac米兰
模拟量的还是通讯读取的
gk15069579791
量程不对应吧,两边量程没问题的话,可以考虑增加信号隔离器
LIQUANMIN
模拟量进DCS线路是否有损耗,测量后在确定问题在哪里,先看变频器电流输出端,在看DCS那边电流值是否与变频器输出端一致