未能连接到组态服务器,请大侠帮忙!! 点击:124 | 回复:7



鲁文仲

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:920
  • 历史总积分:929
  • 注册:2015年7月04日
发表于:2023-09-04 21:16:25
楼主

编辑数据库显示“未能连接到组态服务器,将切换到只读模式下打开”,我的电脑是WIFi连接,IP地址能PING通,请大侠帮忙解决!



楼主最近还看过



郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:112帖 | 2222回
  • 年度积分:934
  • 历史总积分:43858
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2023-09-05 01:47:25
1楼

是不是参数设置还是网卡驱动选择错误了。

victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:26帖
  • 帖子:241帖 | 2326回
  • 年度积分:8804
  • 历史总积分:85931
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2023-09-05 12:26:37
2楼

授权问题导致的吧!

InPlantSCADA

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 9回
  • 年度积分:127
  • 历史总积分:127
  • 注册:2023年5月12日
发表于:2023-09-05 15:19:00
3楼
处理方法:
1. 首 先 检 查 电 脑 任 务 管 理 器 中 关 键 服 务 程 序 是 否 存 在 , 打 开 任 务 管 理 器 , 找 到
“ConfigurationService.exe”,如不存在,则回到 InPlant SCADA 安装目录下找到该程序,手动运行,运行的方法,点击右键,选择“以管理员身份运行”

config1.png

鲁文仲

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:920
  • 历史总积分:929
  • 注册:2015年7月04日
发表于:2023-09-05 20:56:43
4楼

"InPlantSCADA" 的回复,发表在3楼
        对内容: 【处理方法:1. 首 先 检 查 电 脑 任 务 管 理 器 中 关 键 服 务 程 序 是 否 存 在 , 打 开 任 务 管 理 器 , 找 到“ConfigurationService.exe”,...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


非常感谢您的帮助,按你的方法目前已经解决问题,跪谢!

鲁文仲

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:920
  • 历史总积分:929
  • 注册:2015年7月04日
发表于:2023-09-05 21:32:24
5楼

"鲁文仲" 的回复,发表在4楼
        对内容: 【"InPlantSCADA" 的回复,发表在3楼        对内容: 【处理方法:1. 首 先 检 查 电 脑 任 务 管 理 器 中 关 键 服 务 程 序 是 否 存 在 , 打 开 任 务 ...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


您好!我的服务器显示离线不能发布,请问是哪方面的原因呢?1111.png

鲁文仲

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:920
  • 历史总积分:929
  • 注册:2015年7月04日
发表于:2023-09-05 21:35:41
6楼

请大侠帮我看看,谢谢!


InPlantSCADA

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 9回
  • 年度积分:127
  • 历史总积分:127
  • 注册:2023年5月12日
发表于:2023-09-07 10:18:29
7楼

"鲁文仲" 的回复,发表在6楼
        对内容: 【请大侠帮我看看,谢谢!】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


这个是因为组态同步服务器的服务没启动,找到这个目录下的cfgdown程序,右键以管理员身份运行CFG.png