中控SCADA调度任务不能使用IF语句吗? 点击:76 | 回复:2



InPlantSCADA

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 9回
  • 年度积分:151
  • 历史总积分:151
  • 注册:2023年5月12日
发表于:2023-09-25 08:47:09
楼主

可以使用IF语句,但是调度任务脚本事件触发方式和脚本上的必须一致,如图所示,事件信息为变化时,那么脚本要用Datachange触发,如果事件信息为真时,那么脚本要用Ontrue触发。

调度任务脚本要用APP函数,另外APP函数获取的位号值为变体类型,需要转为INT类型或str类型



楼主最近还看过

monutain

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:1296
  • 历史总积分:1326
  • 注册:2018年3月15日
发表于:2023-09-25 10:57:12
1楼

刚做了一个冷库项目,但脚本这块没搞定,通讯功能比较强大,但组态这块有点弱,比较僵硬,不灵活!不容易上手