PLC通过Modbus转Profinet网关连接变频器控制电机案例 点击:7 | 回复:0



兴达易控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:107帖 | 0回
  • 年度积分:138
  • 历史总积分:345
  • 注册:2021年5月10日
发表于:2023-10-17 14:51:29
楼主

在本案例中,通过使用ModbusProfinet网关XD-MDPN100PLC可以通过Profinet协议与变频器进行通信和控制。这样,PLC可以实现对电机的转速调节、启停控制等功能。

同时,通过ModbusProfinetXD-MDPN100)网关协议转换的应用,可以实现对电机运行状态的实时监测和故障诊断,及时发现并解决电机故障,保证生产线的正常运行。

image.png 

打开博图创建新项目,添加PLC,本案例使用1500PLC

image.png 

添加GSD文件

image.png 

修改PLCIP地址,本机与PLCIP地址保持一致,在PLCip地址固定时,修改本机的IP地址即可

image.png 

在网络视图下点击硬件目录,找到该网关驱动,添加到博图里,如下图:

image.png 

在博图里连接1500PLC和网关,如下图:

 

image.png

修改网关IP地址,与本机和PLCIP地址保持在同一网段

image.png 

在设备视图找到硬件目录,添加读写数据长度,在这里选择读2个数据长度,写1个数据长度

image.png 

image.png 

 

在设备视图下右击网关,分配设备名称

image.png 

如下图,点击更新列表,自动搜索到设备,选中设备点击分配名称

image.png 

打开变频器说明书

image.png 

本次默认通讯波特率为9600,数据位8、停止位1、无奇偶校验,站地址为1

image.png 

地址表

image.png 

03功能码读取变频器反转点动和停机

image.png 

06功能码写变频器停止命令,站地址为1

image.png 

 

 

 

 

点击下载按钮

image.png 

选择PN/IE_1,点击搜索,选中搜索到设备,点击下载,按照对话框提示操作即可

image.png 

下载完成后添加监控表,转至在线进行监控

 

image.png 

PLC通过ModbusProfinet网关连接变频器控制电机的应用案例为工业自动化系统提供了一种高效、可靠的电机控制方案。通过这种方案,PLC可以实现对电机的精确控制和状态监测,提高工业生产的自动化水平和生产效率。同时,PLCModbusProfinet网关的应用也为工业通信技术的发展提供了新的思路和方向。