萌新求助安川DX200 点击:416 | 回复:8



玉皇盖金殿

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:15帖 | 19回
  • 年度积分:472
  • 历史总积分:1132
  • 注册:2020年10月12日
发表于:2023-10-30 20:23:53
楼主
求助帖30分-未结帖

缺人啊!PLC工程师赶鸭子上架搞机器人!现在有一台安川机器人DX200,和西门子1200怎么通讯,DX200支持哪种通讯方式,或者有没有支持PN和TCP的板卡选配,关于DX200通讯方面的资料全都搜不到啊,哪位大哥森森手,您森森手。



楼主最近还看过



D-Kai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 23回
  • 年度积分:218
  • 历史总积分:252
  • 注册:2019年3月20日
发表于:2023-10-31 10:48:18
1楼

你说的这些都可以


请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8602回
  • 年度积分:560
  • 历史总积分:338731
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2023-10-31 11:10:33
2楼

走MODBUS TCP用过是没啥问题的

神佑A

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1620
  • 注册:2015年8月17日
发表于:2023-11-02 09:53:49
3楼

PN最简单

JSdanzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 340回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:6388
  • 注册:2012年9月22日
发表于:2023-11-08 09:35:19
4楼

1699407168590.png查看了下手册,跟1200通讯可以选择modbus,也可以通过网关转换成于通讯协议让1200跟于DX200通讯上,应该不支持profinet

神佑A

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1618
  • 注册:2015年8月17日
发表于:2023-11-13 09:37:25
5楼

买Profinet板卡才可以和1200进行PN通讯

马廉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 91回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:56
  • 注册:2020年12月24日
发表于:2023-11-22 08:49:41
6楼

直接走ENTERNET IP 就好了,两边都不需要加额外的板卡。PN 需要加板卡。TCP也是可以的,但是是ENTERNET TCP  ,如果走MODBUS TCP 对DX200来说比较麻烦需要咨询厂家。


Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:138帖
  • 求助:51帖
  • 帖子:3573帖 | 22472回
  • 年度积分:795
  • 历史总积分:149526
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2023-12-03 20:57:43
7楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。

4、2023加油!!




孙灵涛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:149
  • 注册:2022年12月14日
发表于:2024-01-10 09:50:01
8楼

ENTERNET IP,不用加板卡,权限需要让厂商用狗开通