邀请大家讨论一下电流互感器开路和接地问题 点击:153 | 回复:3



研讨会宣传员_3259

    
  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1928帖 | 14404回
  • 年度积分:106
  • 历史总积分:64753
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2023-12-01 10:32:53
楼主

大家应该都知道电流互感器不允许开路,并且需要单端接地:

1、想请问一下有没有遇到过电流互感器开路的情况,开路运行后一般会有哪些现象发生(大家都是到的是会产生高电压),影响有哪些?

2、单端接地,到底是应该S1端接地还是S2端接地有没有规范明示或者是其他说法?

1分不嫌少!


楼主最近还看过

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:137帖 | 8971回
  • 年度积分:705
  • 历史总积分:90665
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2023-12-01 16:10:04
1楼

理论上说电流互感器不许开路,电压互感器不许短路。电流互感器一次侧阻抗很小,一次、二次匝数比很大,运行时二次侧连接电流检测回路,相当于短路状态。因为匝数比大,所以二次侧开路会感应较高电压,电压有多高?跟一次侧电流有关系。一次电流越大,一次阻抗产生的压降越大,经互感器升压的电压越高。实际运行中,一次侧通过的电流大大小于互感器的额定电流,所以,在二次开路时的电压也没多高,即使通过额定电流,电压也不会高的吓人,书上说会高压放电,没有地事。

我们在工作中,有时把废弃不用的穿心式电流互感器,拆下二次电线直接就滑到地沟里不管了,负责任电工,还找一段电线短路二次。

电流互感器二次的S1、S2连接电流表时随便接,连接电度表时有区别,接反了电度表反转(新型电度表有止逆装置,不会反转)。接地就无所谓了,随便,不影响电流检测。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:626帖 | 8634回
  • 年度积分:36
  • 历史总积分:341507
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2023-12-01 16:15:42
2楼

互感器内部放电声、交流互感声变大;二次回路接线端子排,可能有打火烧伤和烧焦现象电流表指示为零,电度表不转而伴有声音

幼儿园中班

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 348回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:327
  • 注册:2013年12月08日
发表于:2024-01-02 15:57:45
3楼

引用 "李纯绪" 的回复,发表在1楼
        内容: 理论上说电流互感器不许开路,电压互感器不许短路。电流互感器一次侧阻抗很小,一次、二次匝数比很大,运行时二次侧连接电流检测回路,相当于短路状态。因为匝数比大,所以二次侧开路会感应较高电压,电压有多高?跟...

学习了~