首先,那5A电流是漏电流,不过,不同表的测量值不同,因为你的负载非线性成分大。
其次,为什么要安装漏保?不想可靠运行了?需要安装漏保的是:手持移动用电设备;潮湿环境用电设备。其它用电设备不安装漏保,除非你想要它经常跳闸。
在电源进线安装漏保是消防的要求,300mA保护值,不自动执行跳闸,信号传到消防控制室报警,手动执行跳闸。
照明多数是LED光源或电子镇流器的日光灯,它们属于非线性负载,三次谐波分量大,既零线电流较大。不知道你测量照明回路是测的零线还是相线或是四根线一起测量?照明回路不安装漏保,住宅照明都是如此。
正确的接零保护(TN-C)才是防触电的根本,其它都是辅助措施。