betoyi
社友好! 我是菜鸟. 想通过下面的压力控制器与威纶通触摸屏通迅起来! 不知道怎么选参数,请教大家! 谢谢!
梦雨天涯
先先接先,确定协议,通讯参数(波特率,奇偶校验等等),然后就是你需要的内容地址,就差不多了
回复本条
发表回复
"梦雨天涯" 的回复,发表在1楼 对内容: 【先先接先,确定协议,通讯参数(波特率,奇偶校验等等),然后就是你需要的内容地址,就差不多了...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
谢谢! 这流程我也知道点,,有没社友祥细点的,,我就是不知触摸屏该用那个类型才能与控制器联上.
ac米兰
也可以先用modscan连接一下。
Lkj2019
MODBUS RTU通讯
兜兜没钱
MODBUS——RTU标准协议
zhangleiChina
使用modbus RTU驱动,看了下说明书建议你直接读取float地址。
0X206——40518-测量值
0X208——40520-当前峰值
0X20A——40522-当前谷值
依次换算读取
一般在通讯之前,可以使用modscan扫一下上面寄存器地址,比对下数据。
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2023加油!!
恨好
有没有需要了解PLC或者一体机,可以发资料参考
奇菲
用的同款压力变送器