安科瑞 崔庭宇
针对用户新能源接入后存在安全隐患、缺少有效监控、发电效率无法保证、收益计算困难、运行维护效率低等通点,Acrel-1000DP分布式光伏监控系统平台,对整个用户电站全面监控,为用户实现降低能源使用成本、减轻变压器负载、余电上网,提高收益;节能减碳,符合国家政策。
分布式光伏监控系统解决方案包含:
1、光伏监控系统平台
2、光功率预测系统
3、光伏储能系统
4、继电保护及安全自动装置
5、电能质量在线监测装置
6、箱变测控装置
7、无线测温装置
8、电能量计量系统
9、AGC/AVC 调控系统
10、远方调度上传系统
产品推荐
1、防孤岛保护装置
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。
具有:逆功率保护、频率保护(低频减载/高频保护)、频率突变跳闸、有压自动合闸、三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)、反时限过流保护(可经低电压闭锁)等保护功能。
2、微机保护装置
AM3微机保护装置具有资源紧凑、彩色大屏显示、一次图可配置的优势。
具有:三段式过流、零序过流保护(三段)、负序过流(两段)、过负荷跳闸/告警 、过电压跳闸/告警(两段)、低电压保护、PT 断线告警、逆功率跳闸(两段) 、低频减载(两段)、非电量保护(温度、瓦斯)等保护功能
3、电能质量在线监测装置
根据《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 19964-2012的相关要求,光伏电站并网点应装设满足《电能质量检测设备通用要求》GB/T 19862-2005标准要求的A类电能质量在线监测装置,且监测点应放置在并网点。对光伏电站可能引起的谐波、直流分量、电压波动和闪变、三相不平衡度、注入电网直流分量进行在线监测,装置具有通讯接口,具备远传电能质量数据功能,电能质量数据通过综合业务数据网上传至电能质量检测主站。
根据《电能质量评估技术导则 三相电压不平衡》DL_T 1375-2014 接入公共连接点的每个用户引该点负序电压不平衡度允许值一般为1.3%,短时不超过2.6%。
根据《电能质量 供电电压偏差》GBT12325-2008
35 kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%。
20 kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的士7%。
220 V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。