【求助】西门子S7-300 和两个触摸屏MP277通讯断线问题 点击:289 | 回复:4



mangniu10

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2010年10月15日
发表于:2024-02-19 17:43:16
楼主

     现有一台老设备,PLC为西门子S7-200 CPU314,PLC通过MPI和两台触摸屏通讯,现场CPU因故障更换一个新的CPU 314,发现PLC和触摸屏通讯不上了,通讯电缆连接方式为触摸屏1-PLC-触摸屏2,检查未发现异常,把触摸屏的两个终端电阻都为OFF,通讯正常。不知道为什么?正常应该按下面的连接方式,有西门子方面的专家,请指教一下。

图片.png



楼主最近还看过

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10283回
  • 年度积分:705
  • 历史总积分:50851
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2024-02-20 11:32:11
1楼

接头上有线缆出入标志,显然接错方向了,导致终端电阻ON的时候关断了信号。


HAVE FUN!

mangniu10

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2010年10月15日
发表于:2024-02-20 14:00:41
2楼

引用 "yuanle" 的回复,发表在1楼
        内容: 接头上有线缆出入标志,显然接错方向了,导致终端电阻ON的时候关断了信号。HAVE FUN!...

谢谢指导,我这边再查一下接线方向哈。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:749帖 | 5704回
  • 年度积分:154
  • 历史总积分:90439
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2024-02-28 21:35:17
3楼

进出方向都不对吧,这个是有要求的:
微信图片_20240228213442.png

mangniu10

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2010年10月15日
发表于:2024-03-01 16:50:47
4楼

"关育谋" 的回复,发表在3楼
        对内容: 【进出方向都不对吧,这个是有要求的:】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

那应该是怎么连接的呢?我查看的资料应该是这样连接的哇?有点诡异哦。