变压器的断路器怎么选型? 点击:981 | 回复:13



L君

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:151
  • 注册:2023年12月08日
发表于:2024-02-20 13:53:25
楼主
求助帖50分-已结帖

看到400V/230V变压器的一次侧用的断路器是3p的,问人,说是因为2p没有合适的。可我看同系列的2P和3P断路器的额定电压、绝缘电压和分断能力都是一样的。我想知道对于变压器的断路器应该怎么计算和选型。

image.png



楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 9102回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:94049
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2024-02-20 16:06:53
1楼

变压器用断路器,选D型。既适用于有启动电流的用电器。整定电流按供电线路选,而且要与上级断路器保护配合。


L君

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:123
  • 历史总积分:174
  • 注册:2023年12月08日
发表于:2024-02-20 17:15:41
2楼

引用 "李纯绪" 的回复,发表在1楼
        内容: 变压器用断路器,选D型。既适用于有启动电流的用电器。整定电流按供电线路选,而且要与上级断路器保护配合。...

上级是总电源,有600A。这个变压器是用来转220V控制的,底下就三路,两路是4A的断路器,一路是断路器10A的制冷照明电路,那我这个变压器的断路器用下级最大的10A,还是还要大一级

英俊的人

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:141
  • 历史总积分:141
  • 注册:2023年2月26日
发表于:2024-02-21 11:08:45
3楼

回复内容:

对:李纯绪 变压器用断路器,选D型。既适用于有启动电流的用电器。整定电流按供电线路选,而且要与上级断路器保护配合。     内容的回复:

小白,请问D型是什么意思😂

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 9102回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:94049
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2024-02-21 20:12:50
4楼

"英俊的人" 的回复,发表在3楼
        对内容: 【回复内容:对:李纯绪 变压器用断路器,选D型。既适用于有启动电流的用电器。整定电流按供电线路选,而且要与上级断路器保护配合。     内容的回复:小白,请问D型是什么意思😂...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

C型用于照明,D型用于动力,它们过载后延时时间不一样,看断路器说明书的曲线就知道了。


空不异色

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 601回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:25926
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2024-02-22 09:29:10
5楼
这个是电力变压器配断路器的造型,楼主可以参考一下:
  1. 查阅变压器铭牌:首先,需要查阅变压器的铭牌,以获取或计算出其额定电流。

  2. 计算起动励磁涌流:将变压器的额定电流乘以30,求得变压器的起动励磁涌流Ip。

  3. 确定断路器额定电流最低值:将起动励磁涌流Ip除以10,得到断路器的额定电流最低值。这个值将作为选择断路器的重要参考。

  4. 选择合适的断路器:根据计算出的额定电流最低值,查阅相关的断路器选型表,选择符合要求的断路器。例如,如果计算出的额定电流最低值为940A,那么可以选择T7S1000 PR222-DS/P型号的断路器。

  5. 校核断路器参数:在选择断路器后,需要校核其参数,包括额定电流In和极限短路分断能力Icu,确保它们满足要求。

  6. 考虑短路电流:断路器的选型还需要考虑线路的预期短路电流。对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大,或者根据变压器的阻抗电压UK来计算预期短路电流。

  7. 确定瞬时脱扣器的整定电流:当断路器用作单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的1.35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。当用作多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流。

  8. 配合上下级开关:初步选定断路器的类型和等级后,还需要与上、下级开关的保护特性进行配合,以防止越级跳闸,扩大事故范围。

你那种控制回路用的,如李工所说选D型就OK了,注意一下额定电流。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:747帖 | 5732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91652
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2024-02-22 21:46:43
6楼

选择变压器使用的断路器需要考虑多个因素,以下是一些选择变压器用断路器的建议:

 

计算电力变压器的额定电流:In=Sn/Un,其中Sn代表变压器的额定容量,Un代表变压器低压侧额定电压。

变压器短路电流:Ik=In/Uk,其中Uk代表变压器阻抗。

选配断路器极数:断路器的极数与低压配电网的接地形式有关。如果是TN-C接地系统,则断路器必须用3P的;如果低压配电网的接地形式是TN-C-S或者TN-S,那么一般可以用4P或3P的。如果低压配电网的接地形式是TT系统,一般采用4P的。

选择断路器的智能控制器保护类型:一般分为过载长延时保护、短路短延时保护、短路瞬时保护、接地故障保护,可根据线路保护要求来选配。


yjd3480

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 217回
  • 年度积分:527
  • 历史总积分:6289
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2024-02-23 08:25:08
7楼

其实是你考虑的太多了,变压器一次侧一般用熔断器保护,电流用变压器容量的1.1-1.3倍就可以,断路器选2P,3P的并不是绝对的。我个人觉得这是设计习惯问题。

谈工空

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 62回
  • 年度积分:111
  • 历史总积分:2586
  • 注册:2001年7月04日
发表于:2024-02-23 11:03:39
8楼

"L君" 的回复,发表在2楼
        对内容: 【引用 "李纯绪" 的回复,发表在1楼        内容: 变压器用断路器,选D型。既适用于有启动电流的用电器。整定电流按供电线路选,而且要与上级断路器保护配合。...上级是总电源,有600A。这个变...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


至少要比下一级的配电大一级,即下级是10A,变压器输出空开至少是16A


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 9102回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:94049
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2024-02-23 16:35:10
9楼

"yjd3480" 的回复,发表在7楼
        对内容: 【其实是你考虑的太多了,变压器一次侧一般用熔断器保护,电流用变压器容量的1.1-1.3倍就可以,断路器选2P,3P的并不是绝对的。我个人觉得这是设计习惯问题。...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


赞成!控制变压器用断路器做保护不可靠,熔断器比较合适,包括开关电源。

我之前发了这条,不知道怎么没发出来

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 9102回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:94049
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2024-02-23 16:35:59
10楼

"谈工空" 的回复,发表在8楼
        对内容: 【"L君" 的回复,发表在2楼        对内容: 【引用 "李纯绪" 的回复,发表在1楼        内容: 变压器用断路器,选D型。既适用于有启动电流的用电器。整定电流按供电线路选,而且要与上...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


变压器是380/220 ,二次电流大于一次,选10A没问题。

幼儿园中班

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 402回
  • 年度积分:132
  • 历史总积分:2438
  • 注册:2013年12月08日
发表于:2024-02-28 10:34:13
11楼

学习了,哈哈哈

昙花一现8904

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:61
  • 历史总积分:20676
  • 注册:2010年4月20日
发表于:2024-02-28 11:31:38
12楼

两种断路器都可以用,以实际结合

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:138帖
  • 求助:52帖
  • 帖子:3599帖 | 22758回
  • 年度积分:561
  • 历史总积分:156652
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2024-03-30 18:56:36
13楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。

4、2024龙年加油!龙年棒棒!