【求助】变频器的功率应该比水泵功率大多少合适 点击:110 | 回复:6



cocovsyou

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 31回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:86
  • 注册:2014年12月27日
发表于:2024-03-06 09:17:56
楼主

28kw的水泵,选择37kw的变频器、80A的空开合适吗,谢谢



楼主最近还看过

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:54帖
  • 求助:45帖
  • 帖子:3402帖 | 28554回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:137368
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2024-03-06 09:38:08
1楼

最小也得100A断路器吧

ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:264帖 | 12755回
  • 年度积分:2399
  • 历史总积分:37050
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2024-03-06 12:20:44
2楼

60A左右的电流  应该可以。 

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:148帖 | 5347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19662
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2024-03-06 14:17:45
3楼

28KW这种电机还是很少见呢,通常是22KW,30KW。28K配变频器,常规的变频器30K也够了,但一般国产货,都是减配型的,所以要配大一档,导致出现这样的情况,变频器比电机大一档或几档,居然成了常识。如果选用施耐德ATV610,630,710等等,根本不要大一档,多大的电机就配多大的变频器,无须配大。空开也一样,施耐德用60A也够了,国产的正泰德力西,是要用到100A

fighting2021

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1078帖 | 7573回
  • 年度积分:575
  • 历史总积分:20024
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2024-03-06 15:01:01
4楼

引用 "明亮天空" 的回复,发表在3楼
        内容: 28KW这种电机还是很少见呢,通常是22KW,30KW。28K配变频器,常规的变频器30K也够了,但一般国产货,都是减配型的,所以要配大一档,导致出现这样的情况,变频器比电机大一档或几档,居然成了常识...

顺行天下

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 267回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:913
  • 注册:2004年4月05日
发表于:2024-03-06 15:52:10
5楼

30KW,63A普通空开就可以了。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:139帖 | 9051回
  • 年度积分:1328
  • 历史总积分:92747
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2024-03-06 16:01:53
6楼

选变频器容量时注意单位,有标KVA、有标KW。这二个指标差一级。比如11KVA就是7.5KW。

变频器还跟你绕圈子,分轻载、重载,其实轻载就是用KVA,重载就是KW。

选变频器放大一档放心,查不了几个钱。

选变频器供电的断路器,不用考虑变频器保护,也保护不了。变频器本身有过载保护,可设。所以,选断路器大点好,运行可靠。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师