电机的接地线要多少平方? 点击:244 | 回复:4



cocovsyou

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 31回
  • 年度积分:39
  • 历史总积分:94
  • 注册:2014年12月27日
发表于:2024-03-13 14:19:08
楼主

请教电机的接地线怎么选择,30kw的电机需要几个平方的黄绿线才可以?



huoshi

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:349帖 | 2680回
  • 年度积分:108
  • 历史总积分:23437
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2024-03-13 15:56:30
1楼

,一般应不小于电机电源线截面的1/3

yang20908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1396回
  • 年度积分:105
  • 历史总积分:8133
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2024-03-13 18:41:50
2楼

电流60A左右,RVV 3*16+1*10足够

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:139帖 | 9054回
  • 年度积分:1911
  • 历史总积分:93330
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2024-03-15 15:34:00
3楼

与电源的接地线相适应就行。

线缆糖葫芦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 0回
  • 年度积分:80
  • 历史总积分:80
  • 注册:2024年7月29日
发表于:2024-07-29 19:22:57
4楼

RVV3*16+1*10

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师