楼主

PLC正常是由市电来供电,但为确保市电断电时PLC能不停机工作,需要用蓄电池来给PLC做备用电源,市电断电蓄电池可以无缝接力为PLC供电,市电来电后又可以给蓄电池充电。试了用中间继电器做切换,但PLC还是会重启一下,不能实现无缝接力,这个应该怎么做,很是头疼。有没有做过这方面的老师傅指导一下。PS:因有防爆要求,UPS没法放进防爆箱,所以需要用蓄电池来设计,不考虑UPS。



楼主最近还看过

cocovsyou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 33回
  • 年度积分:62
  • 历史总积分:117
  • 注册:2014年12月27日
发表于:2024-04-03 15:47:48
1楼

Image_20240402101124.png这是设计图

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:140帖 | 9073回
  • 年度积分:2034
  • 历史总积分:93453
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2024-04-03 16:17:10
2楼

为什么这么折腾?

有24V蓄电池直接并到24电源,中间啥都不用管。

铅酸电池用2块12V串联,直接接到24V给PLC供电的直流电源上。用锂电池:锂离子电池用6块串联加充放电保护电路;磷酸铁锂电池用7块加充放电保护电路。

电池并联到直流电源,交流电源供电时浮充电,交流电源断电,电池接续。

用锂电比较好,有充放电保护电路控制电池状态,充满就切断充电电路。

cocovsyou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 34回
  • 年度积分:63
  • 历史总积分:118
  • 注册:2014年12月27日
发表于:2024-04-03 16:38:08
3楼

      "李纯绪" 的回复,发表在2楼
        对内容: 【为什么这么折腾?有24V蓄电池直接并到24电源,中间啥都不用管。铅酸电池用2块12V串联,直接接到24V给PLC供电的直流电源上。用锂电池:锂离子电池用6块串联加充放电保护电路;磷酸铁锂电池用7块加充...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------师傅你好,“铅酸电池用2块12V串联,直接接到24V给PLC供电的直流电源上,这个不用加任何保护吗,市电24V和蓄电池24V同时间加在PLC电源输入端能行吗,谢谢            



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 9074回
  • 年度积分:2038
  • 历史总积分:93457
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2024-04-03 16:51:26
4楼

电池浮充电


JSdanzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 503回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:9049
  • 注册:2012年9月22日
发表于:2024-04-03 16:52:39
5楼

1,UPS不放防爆箱里,只是把UPS的线引进去不就可以了,UPS放安全区,UPS电源与PLC同源,PLC断电UPS持续供电就好了

2,采用蓄电池+稳压电源 构建

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 9075回
  • 年度积分:2039
  • 历史总积分:93458
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2024-04-03 16:54:11
6楼

"JSdanzi" 的回复,发表在5楼
        对内容: 【1,UPS不放防爆箱里,只是把UPS的线引进去不就可以了,UPS放安全区,UPS电源与PLC同源,PLC断电UPS持续供电就好了2,采用蓄电池+稳压电源 构建...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

UPS是这样用的吗?


cocovsyou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 35回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:121
  • 注册:2014年12月27日
发表于:2024-04-07 15:38:42
7楼

你好师傅,是像下图这种接线方式吗,谢谢2024-04-07_153403.jpg


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 9077回
  • 年度积分:2041
  • 历史总积分:93460
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2024-04-07 17:48:11
8楼

"cocovsyou" 的回复,发表在7楼
        对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在2楼        对内容: 【为什么这么折腾?有24V蓄电池直接并到24电源,中间啥都不用管。铅酸电池用2块12V串联,直接接到24V给PLC供电的直流电源上。用锂电池:锂...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


是滴。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 9078回
  • 年度积分:2042
  • 历史总积分:93461
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2024-04-07 17:49:04
9楼

开关电源容量、电池容量选择合适、够用就行。

lzw555

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 501回
  • 年度积分:35
  • 历史总积分:3268
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2024-04-08 14:03:02
10楼

这个行不行 image.png



我好奇的是为什么 ups  不能进防爆柜子   就因为多了一个 整流  和一个震荡的电路  



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 9079回
  • 年度积分:2043
  • 历史总积分:93462
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2024-04-08 17:04:21
11楼

就是多一块电池的事,加啥都多余。

cocovsyou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 36回
  • 年度积分:70
  • 历史总积分:125
  • 注册:2014年12月27日
发表于:2024-04-10 15:55:24
12楼

"lzw555" 的回复,发表在10楼
        对内容: 【这个行不行 我好奇的是为什么 ups  不能进防爆柜子   就因为多了一个 整流  和一个震荡的电路...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------我之前找的UPS都比较大,你说的这个很有帮助,谢谢!



終極無電04

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:30帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3559
  • 注册:2007年12月28日
发表于:2024-04-18 15:14:33
13楼

"lzw555" 的回复,发表在10楼
        对内容: 【这个行不行 我好奇的是为什么 ups  不能进防爆柜子   就因为多了一个 整流  和一个震荡的电路...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


这个真不错,你有用过⁉️🤔