【求助】力控和AB PLC1769-L33ERM的通讯 点击:220 | 回复:6



alavender

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2007年7月12日
发表于:2024-05-08 14:45:32
楼主

按照

无法通讯,是不是驱动的问题,力控驱动选的式LOGIXPLC那个

谁用过帮解答一下,谢谢5.png




Q458751110

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:107帖 | 1420回
  • 年度积分:63
  • 历史总积分:11749
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2024-05-08 22:02:51
1楼

标签名要写对。

程序标签要写全

Q458751110

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:107帖 | 1420回
  • 年度积分:63
  • 历史总积分:11749
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2024-05-08 22:08:36
2楼

都用AB 的PLC的。还用力控的上位机?


alavender

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 307回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2007年7月12日
发表于:2024-05-09 08:03:31
3楼

"Q458751110" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【标签名要写对。程序标签要写全】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


程序标签要写全是?


alavender

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 307回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2007年7月12日
发表于:2024-05-09 08:05:18
4楼


标签名是和plc的一样的都是tag1,试过和威纶通触摸屏通讯没有问题,用力控的OPC也没有问题,用力控这logixplc这个驱动,通不上


程序标签要写全是?


Q458751110

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:107帖 | 1422回
  • 年度积分:173
  • 历史总积分:11859
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2024-05-10 19:52:16
4楼

程序标签前要写上程序名称

Q458751110

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:107帖 | 1423回
  • 年度积分:174
  • 历史总积分:11860
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2024-05-10 19:52:55
5楼

控制器标签可以直接使用。


Q458751110

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:107帖 | 1424回
  • 年度积分:175
  • 历史总积分:11861
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2024-05-10 19:55:25
6楼

如果有错,估计是设备地址那里有错,需要加上cpu槽号