遍寻星野
如图,Y0是脉冲输出,X2是原点限位开关监控模式下每次给M0置位电机就往前面跑,不往原点限位那个方向走,求大佬指点
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
JSdanzi
梦雨天涯
这是单方向找原点的……,自己还需要写一段确认在原点的左右两边回原点的程序
"梦雨天涯" 的回复,发表在1楼 对内容: 【这是单方向找原点的……,自己还需要写一段确认在原点的左右两边回原点的程序...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
该怎么写呀大佬
小糖同学
用原点搜索DSZR,可以指定方向
启动楷
可以自己写回原的程序,进行单方向回原,没到原点的时候反转,碰到原点的时候,置位方向,然后回原指令,可以保证回原时一直在原点前面,适合轴上只有一个原点的情况。
回复本条
发表回复
蔡玉林
检查方向信号有没有输出然后直接置位方向信号看是否有问题
桂R打工人
DZRN只能反向回原,要指定方向用DSZR
guoxinjun85
实在不懂改程序的话,就改电机接线吧
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!