【求助】LE5119和HT8A01TE怎么通讯 点击:248 | 回复:4



西门耐德

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:465
  • 历史总积分:959
  • 注册:2009年4月02日
发表于:2024-05-20 12:34:57
楼主
求助帖30分-未结帖

项目上有一台LE5119的PLC和一台HT8A01TE的触摸屏,通过网线连接,想要实现最基本的变量操作与监控的功能,在触摸屏上配置了PLC的IP地址和端口,PLC那边正常写的逻辑程序。第一次用和利时的系统,也看了一下相关资料。上述操作完成以后下载程序到PLC和HMI成功后发现PLC和HMI没有建立连接,网上有说直接连就行了,有的又说这种情况要在PLC里写通讯程序,之前用过国产台达和昆仑通态,威纶通的屏,都是选择驱动之后HMI就可以直接读取写入PLC的变量了,利和时自己的PLC和自己的HMI还需要写通讯程序?哪位大神有相关资料麻烦发给我学习一下



楼主最近还看过

121111115

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 523回
  • 年度积分:4464
  • 历史总积分:31397
  • 注册:2016年1月20日
发表于:2024-05-20 14:31:20
1楼

你这个应该在触摸屏上多下功夫,虽然我没有用过和利时的屏,但可以确定的是不需要在PLC里写和触摸屏的通讯程序。下载个触摸屏用户手册研究下,同一厂家的屏应该很简单的。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:749帖 | 5734回
  • 年度积分:74
  • 历史总积分:92159
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2024-05-20 16:01:45
2楼

和利时的PLC肯定支持Modbus协议,再不济触摸屏上面选Modbus驱动就行。

ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:259帖 | 12903回
  • 年度积分:4795
  • 历史总积分:39446
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2024-05-20 17:10:56
3楼

网线通讯正常是ip地址 端口号

别的暂时没有什么了 

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:137帖
  • 求助:53帖
  • 帖子:3590帖 | 22846回
  • 年度积分:2340
  • 历史总积分:158431
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2024-06-29 12:34:27
4楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。

4、2024龙年加油!龙年棒棒!



回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师