ABB变频器启动模式区别 点击:159 | 回复:2



亮灯睡觉

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:40
  • 历史总积分:70
  • 注册:2019年6月21日
发表于:2024-06-07 14:41:44
楼主

一台abb acs850 200kw变频器 用一台7.5kw异步电机测试,标量控制,11.01启动模式选《快速启动》可以正常运行,三相输出电流平衡。

但是选《自动启动》模式时,启动瞬间电机抖动一下,马上报直流欠压,非常不解,请教各位大师,这种启动模式区别在哪里,为何会造成故障报警




江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:54帖
  • 求助:45帖
  • 帖子:3396帖 | 28576回
  • 年度积分:153
  • 历史总积分:139919
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2024-06-08 14:58:00
1楼

是不是设置的加速时间太短了引起的

回复本条

    

微信用户

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:44
  • 历史总积分:74
  • 注册:2019年6月21日
发表于:2024-06-08 18:40:26
2楼

增加加速时间也一样故障。现在最大疑问就是,这个自动启动控制模式是不是需要设置电机控制方式为DTC(转矩控制),这样就需要辩识电机,但是就导致另外一个问题:7.5kw这个电机跟变频器200kw功率相差太大,官方文件里好像是说电机达不到1/6功率等级,不能用DTC控制。

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师