rslinx 用RS232C DF1协议连接不上slc 5/03? 点击:129 | 回复:2



ljh_power

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:216
  • 注册:2003年10月06日
发表于:2024-07-29 15:36:39
楼主
求助帖60分-未结帖

点击auto configure提示Failed,找不到SLC 5/03,com口的号码是对的。为什么?

RSLinx连接不上SLC 5.03.PNG



楼主最近还看过



Q458751110

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:116帖 | 1541回
  • 年度积分:59
  • 历史总积分:16745
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2024-07-29 18:33:13
1楼
  1. 有可能串口参数被修改了

  2. 通讯线有问题

  3. 本机的COM口占用了吗

  4. 503是DH485和DF1口。两个口不一样。没连错吧

回复本条

    

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:136帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:3604帖 | 22977回
  • 年度积分:789
  • 历史总积分:161780
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2024-09-02 09:55:37
2楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。

4、2024龙年加油!龙年棒棒!



回复本条

    