楼主最近还看过
这是二个问题。是由于24V负载回路故障损坏开关电源,还是开关电源故障损坏了24V所带的负载?没说清楚。
开关电源控制电路有过载保护功能,按保护原理说有一个过载波头都会使保护动作,封锁驱动脉冲。过载保护是通过检测开关管导通时的电流控制驱动脉冲,其元件性能、参数直接影响保护功能,运行中元件参数改变也会影响保护。所以,开关电源过载保护有失效的概率。功能正常的开关电源,输出端用导线短路,会停止输出处于保护状态。
开关电源可以在交流输入端和直流输出端用1P断路器做短路保护,电流要选择合适。
回复本条
酥涂楼主
好像问题找到了,现在怀疑因为220V断路器虚接产生打火,因为我们的0V和PE(电箱外壳)是直接导通的,220V的电打到电箱外壳,导致接入0V,有这个可能性吗?后续我想做个复现试验
2024-08-06 09:43:24回复
酥涂楼主
好像找到原因了,事故起因是一个220V断路器跳闸,推上去后24V端子排以及模块多处烧毁,整个24V电路中的模块都出现内部故障或者外部端子烧毁。现怀疑是断路器虚接,220V火线与电箱之间产生打火,220V接入电箱外壳导入PE地线。因为我们机台地线与0V是直接导通的,所以导致0V接入220V导致整个24V线路中模块出现不同程度的烧毁与故障
2024-08-06 10:38:10回复
酥涂楼主
您觉得有没有这种可能性,或者说这种说法是否成立呢,后续我想做个复现试验
2024-08-06 10:39:28回复
酥涂楼主
另外开关电源没有坏,事故过后能正常通电
2024-08-06 10:42:52回复
回复内容:
对:李纯绪 这是二个问题。 内容的回复:好像找到原因了,事故起因是一个220V断路器跳闸,推上去后24V端子排以及模块多处烧毁,整个24V电路中的模块都出现内部故障或者外部端子烧毁。现怀疑是断路器虚接,220V火线与电箱之间产生打火,220V接入电箱外壳导入PE地线。因为我们机台地线与0V是直接导通的,所以导致0V接入220V导致整个24V线路中模块出现不同程度的烧毁与故障。您看这种说法能否成立呢,后续我打算做个复现试验
回复本条
开关电源没损坏,24V供电的负载烧了。有可能是交流220V串进24V回路造成的。电控箱配线是否有直流0V和交流零线串接,比如接触器、开关电源等220V电器的零线用一根线串起来,其中有接0V的。当某处零线断线,220V就串进24V的控制回路。 仔细检查一下配线中的零线和0V线。
2024-08-07 18:52:57回复