A2伺服电子齿轮比不能保存 点击:46 | 回复:1



陈阳

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2021年10月24日
发表于:2024-08-22 10:41:27
楼主

台达A2-400W驱动器电子齿轮比Canopen模式设置P1-44,P1-45后,重新上电恢复为1.其他模式都正常记忆,请教如何解决,谢谢



楼主最近还看过

陈阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:53
  • 注册:2021年10月24日
发表于:2024-08-22 15:12:59
1楼

P3-12 设置成0100,解决