电气火灾监测系统 点击:76 | 回复:0



liu17269725322

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:38帖 | 1回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:81
  • 注册:2023年11月27日
发表于:2024-08-23 15:44:17
楼主

ARCM300L电气火灾监控探测器(以下简称探测器)是为0.4kV以下的TT和TN系统设计的一款设备。它通过监控配电回路中的剩余电流和导线温度等火灾风险参数,有效预防电气火灾。该探测器采用了微控制器技术,具有高集成度和紧凑的体积,安装简便。集智能化、数字化和网络化功能于一体,ARCM300L非常适合用于建筑电气火灾预防监控和系统绝缘老化预估。

XSX00509.jpg

型号组成

1724141571755.png

技术参数

功能特点

漏电检测

 

ARCM300L具备漏电检测功能。探测器通过监测电气系统中漏电流的变化,及时发现漏电现象。当漏电流超过设定的安全阈值时,系统会自动发出警报,提醒用户及时处理潜在的电气隐患,防止漏电引发的火灾。

 

温度监测

 

该探测器配备高灵敏度的温度传感器,实时监测电气设备和环境的温度变化。ARCM300L能够检测到设备的过热情况,当温度达到危险水平时,系统会立即触发报警,帮助用户预防因过热而可能发生的火灾。

 

监控与报警

 

该探测器支持组合远程监控和报警功能。用户可以通过计算机或移动设备实时查看探测器的状态和警报信息。系统还能够将警报信息自动发送至联系人或管理平台,确保在任何情况下都能迅速响应火灾隐患。

尺寸规格

1724144468186.png

1724144134443.png

 

接线示意图

1724393159756.png

1724393422366.png

注:如上表中,剩余电流互感器安装时,必须严格区分 线和 PE 线,三相四线制中 线必须穿入剩 余 电流互感器。通过剩余电流互感器的 线,不得作为 PE 线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE 线 不得穿入剩余电流互感器。在 TN-C 系统中,必须先将系统改造形成局部 TT 系统,或改造成 TN-C-S 系统, 再按上表接线。

组网架构图

1724393179188.png

安装方式

1724393627387.png

应用场合

商业建筑

在大型商业建筑如购物中心、写字楼等场所,ARCM300L能够有效监控电气设备的运行状态,防范电气火灾的风险。其多功能特性使其能够提供火灾防控方案,确保人员和财产的安全。

 

工业设施

在工业生产环境中,尤其是涉及高电压和高温的生产设备,ARCM300L可以实时监测设备的漏电和温度情况,防止因电气问题导致的火灾,保障生产过程的安全稳定。

 

数据中心

数据中心对电气安全的要求高。ARCM300L的漏电检测和温度监控功能能够确保电气设备的稳定运行,减少因电气故障引发的火灾风险,保护重要的数据资产。

 

公共设施

在医院、学校、交通枢纽等公共设施中,ARCM300L提供24小时的电气火灾监测服务。其远程监控和报警功能能够及时发现火灾隐患,确保公共场所的安全。

1724394949069.png

资质认证



项目安装图

1724395114938.png

工厂照片

1721628907504.png