请教各位大佬:
我用霍尼韦尔EBI-R500软件和西门子200smart做modbus TCP通讯时遇到一个棘手问题,组态EBI modbus通道没有问题,在同时组态4个EBI控制器时遇到一个棘手问题,问题如下:
在选择 Digital Input 这项时 Offset偏移量填多少?
在选择 Digital Output 这项时 Offset偏移量填多少?
在选择 Holding Register 这项时 Offset偏移量填多少?
在选择 Input Register 这项时 Offset偏移量填多少?
附件有图:
楼主最近还看过
在选择 Digital Input 这项时 Offset偏移量填多少?比如偏移量为0,则寄存器编号为10001
在选择 Digital Output 这项时 Offset偏移量填多少?比如偏移量为0,则寄存器编号为00001
在选择 Holding Register 这项时 Offset偏移量填多少?比如偏移量为0,则寄存器编号为40001
在选择 Input Register 这项时 Offset偏移量填多少?比如偏移量为0,则寄存器编号为30001
偏移量由你填写,然后就有对应的寄存器编号,这样PLC这里就可以按照这个寄存器编号去编写读写程序了。
回复本条
人在旅途2012楼主
这样的方式我测试过,在只建一个控制器有效,而同时建立2-4个控制器是无效的,只显示一个控制器在线,其他3个控制器不在线,无法读取PLC数据,
2024-09-02 08:28:46回复
人在旅途2012楼主
你好: 此方法我也经测试过:同时建4个控制器,只有偏移量为0的在线,其他的都显示不在线, Digital Input 这项时 Offse偏移量为0,显示在线 Digital Output 这项时 Offset偏移量为10,则显示不在线 Holding Register 这项时 Offset偏移量为20,则显示不在线 Input Register 这项时 Offset偏移量为30,则显示不在线 我看了帮助,说是要负的偏移量, 请多多指教