Profibus-DP转EtherNet/IP协议转换网关 点击:37 | 回复:0



JM398111

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:151帖 | 0回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:372
  • 注册:2022年12月29日
发表于:2024-09-02 11:51:56
楼主

一,设备主要功能

捷米特JM-DP-EIP本产品是自主研发的一款Profibus DP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将EtherNet/IP设备接入到Profibus DP网络中,网关连接到Profibus DP总线中做为从站使用,连接EtherNet/IP总线中做为从站使用。

广泛应用:本产品广泛应用于支持Profibus DP接口的西门子PLC。在电路板的贴片生产线上,贴片机、回流焊机等设备可能采用Profibus DP协议,而质量检测设备和生产管理系统则基于EtherNet/IP协议。网关的存在使得这些设备之间能够快速、准确地传输数据。例如,贴片机的贴片速度、精度等参数可以实时反馈到生产管理系统,方便管理人员根据生产情况进行调整和优化。

二,典型应用拓扑图

JM-DP-EIP-1.jpg

三,设备技术参数

网关协议符合GB/T20540-2006:测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分Profibus DP规范。

网关做为Profibus DP网络从站,支持的波特率:9.6Kbps~12Mbps。

支持的数据长度:输入≤244字节,输出≤244字节,输入+输出≤488字节。

网关做为EtherNet/IP网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)CompactLogix、ControlLogix5000 等系列 PLC。

以太网10/100M自适应,具有IP地址冲突探测功能。

支持ODVA标准 EtherNet/IP通信协议,支持DHCP分配IP地址。

输入输出字节数:输入字节数为500字节、输出字节数为500字节。

四,配置方法

1、使用GW Modbus Builder软件设置网关的EtherNet/IP的地址。

2、在EtherNet/IP主站软件上配置网关。

3、在Profibus DP主站软件上配置网关。

4、正确设置拨码,供电后网关开始运行。

五,电器参数

供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W

安装方式: DIN-35mm导轨

防护等级:IP20

工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%

六,导轨安装图

导轨安装图2.png




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师