【求助】不同的开关断路器怎么选择啊? 点击:195 | 回复:4



    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:16
  • 注册:2024年9月02日
发表于:2024-09-06 17:22:02
楼主
求助帖50分-未结帖

隔离开关,框架开关,负载开关,空气开关(塑壳断路器),这几个怎么区分?
分别在什么情况下选择呢?使用的先后顺序又是什么样的呢?已经完全分不清了。



楼主最近还看过



JSdanzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 682回
  • 年度积分:22
  • 历史总积分:11862
  • 注册:2012年9月22日
发表于:2024-09-07 13:56:46
1楼

这些开关设备用于电力系统中,它们各自有不同的功能和使用场景。以下是它们的主要区别、适用情况和使用顺序:

1. 隔离开关(Isolation Switch)

  • 功能:用于切断电路中的电流,确保电路在维护或检修时的安全。隔离开关通常不具备过载或短路保护功能。

  • 适用情况:当需要将电路与电源完全断开,以进行检修或维护时使用。常见于变电站、配电柜等场所。

  • 使用顺序:通常在系统停电后用于断开电源。隔离开关在断电之后使用,以保证安全。

2. 框架开关(Circuit Breaker)

  • 功能:类似于空气开关,也用于保护电路,但“框架开关”这个术语可能会有不同的定义。在某些上下文中,它指的是塑壳断路器的一种。

  • 适用情况:用于保护电路不受过载和短路的影响。适用于需要定期操作和保护的大中型负载。

  • 使用顺序:在系统正常运行中进行保护和断开操作。在发生故障时能够自动断开电路。

3. 负载开关(Load Break Switch)

  • 功能:用于在电路中断开或闭合负载电流。它能够在负载电流条件下操作。

  • 适用情况:用于频繁操作的场合,如负载开关的保护与控制。常见于电力系统中的配电网。

  • 使用顺序:在电路正常运行时用于操作负载电流,确保安全的开关操作。

4. 空气开关(塑壳断路器,Air Circuit Breaker, ACB)

  • 功能:具有过载、短路保护功能,同时也可以作为开关设备使用。内部有一个空气断路器,能够在电路中断电流时自动断开电路。

  • 适用情况:适用于需要综合保护的电力系统,尤其是大电流的应用场合,如大型工业设备或建筑物的配电系统。

  • 使用顺序:在电路运行中进行保护功能,同时也可作为开关使用。发生故障时自动断开电路,确保系统安全。

使用顺序和选择建议

  1. 检修或维护时:首先使用隔离开关来切断电源,确保系统安全。在实际断电前,负载开关可以用于断开负载电流。

  2. 正常操作和保护:在电路运行中,空气开关(塑壳断路器)和负载开关用于提供电流保护及控制。空气开关具有过载和短路保护功能,而负载开关用于操作负载电流。

  3. 保护设备:在电力系统中,框架开关(如果指塑壳断路器的一种)和空气开关通常会选择使用,以保证系统在过载和短路情况下的安全。

选择这些开关设备时,应根据实际需要的功能、设备的保护要求以及电流负荷的大小来确定。


回复本条

    
  • 李邈

    感谢分享,学到啦

    2024-09-07 15:45:30回复

  • Q458751110

    解释的很全面

    2024-09-07 18:49:49回复

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:628帖 | 8832回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:357773
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2024-09-09 08:32:15
2楼

这个可以直接问供应商,百度搜出来资料看起来也模糊