测试设备与参数
l 西门子PLC型号:S7-200Smart × 1台
l 三菱PLC型号:FX3U × 2台
l 达泰日系PLC无线通讯终端——DTD435MC × 3块
l 主从关系:1主2从
l 通讯接口:Rs485接口
l 供电:9-24VDC
l 通讯协议:ModbusRTU
l 传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM
本方案以西门子S7-200SMART和三菱FX3U PLC为例,验证不同品牌PLC之间能否实现ModbusRTU协议下的无线485通讯。本方案中采用达泰PLC无线通讯终端——DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。
无线方案示意图 ▼
接线方式
1.西门子S7-200SMART与达泰DTD435MC接线
2. 三菱FX3U与达泰DTD435MC接线
FX3U通讯口使用485BD模块,因为FX3U-485BD口是四线制的,所以需要将RDA和SDA短接接入A(485+,CN2-4),再将RDB和SDB短接接入B(485-,CN2-5)。
主站PLC程序配置
程序源代码在文件夹中,可通过达泰技术人员索要学习交流
1.主程序
2.RTU轮询程序
3.地址映射
从站PLC程序配置
1.三菱FX3U从站1程序
2.三菱FX3U从站2程序
测试方法
西门子smart200(主站)I0.0—I0.3控制三菱FX3U(从站1)的Y0.0—Y0.3
西门子smart200(主站)I0.4—I0.7控制三菱FX3U(从站2)的Y0.0—Y0.3
西门子smart200(主站)Q0.0—Q0.3读取三菱FX3U(从站1)的X0.0—X0.3
西门子smart200(主站)Q0.4—Q0.7读取三菱FX3U(从站2)的X0.0—X0.3
本方案例程源代码在《S7-200SMART与FX3u无线ModbusRTU通讯》文件内。
可私信获取